耳机俱乐部论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3852|回复: 6

[线材] 求救!为什么我换电源线就跳闸啊?

[复制链接]

140

主题

1482

帖子

18

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
18
注册时间
2006-6-9
发表于 2009-9-1 01:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

感谢关注耳机俱乐部网站,注册后有更多权限。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
自己有个220-110V的隔离牛,用于HA5000.以前一直是墙插到隔离牛用HA5000原厂线,牛到HA5000用古河线。HA5000原厂线插头是日式两项的。今天想试试从隔离牛到墙插,用欧亚德GPX-R怎样,结果我只要用欧亚德一接墙插,总电源就跳闸,换古河的也一样,而且只要不断开墙插到牛的连接,闸门还扳不回去,换回HA5000原厂两项线就好了。
前几周也有这样替换过,但当时都没大问题,只跳过一次闸,但能扳回去。后来我拆开牛,断掉了一组插座,怎么弄了下,后来一直是隔离牛用HA5000机线到墙插。今天再这么替换就出这事了。
请问为什么会这样啊?是不是隔离牛内部接线的问题啊?还请各位支招啊!谢谢

[ 本帖最后由 1001006 于 2009-9-1 01:27 编辑 ]
回复

使用道具 举报

11

主题

894

帖子

15

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
15
注册时间
2007-6-23
发表于 2009-9-1 01:35:22 | 显示全部楼层
肯定是隔离牛内部连线问题, 估计是地线和零线接通了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

140

主题

1482

帖子

18

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
18
注册时间
2006-6-9
 楼主| 发表于 2009-9-1 01:57:26 | 显示全部楼层
请问具体干怎么接啊?而且现在用电笔测隔离牛插座,火零都是亮的
回复 支持 反对

使用道具 举报

140

主题

1482

帖子

18

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
18
注册时间
2006-6-9
 楼主| 发表于 2009-9-1 02:30:11 | 显示全部楼层
牛是toyozumi,网上图有很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

521

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2009-7-29
发表于 2009-9-1 13:05:04 | 显示全部楼层
检查下两头的地线和零线是不是接反了
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2160

帖子

36

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
36
注册时间
2005-1-6
发表于 2009-9-1 14:29:54 | 显示全部楼层
短路了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

1548

帖子

10

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
10
注册时间
2009-8-24
发表于 2009-9-1 14:40:39 | 显示全部楼层
原帖由 1001006 于 2009-9-1 01:57 发表
请问具体干怎么接啊?而且现在用电笔测隔离牛插座,火零都是亮的


跳闸通常就是过载或短路造成(短路是过载的特殊情况),既然是火、零都亮,明显是短路,只要将短路处理了应该就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

耳机俱乐部微信
耳机俱乐部微信

联系我们|有害信息举报:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|手机版|Archiver|黑名单|中国耳机爱好者俱乐部 ( 京ICP备09075138号 )

GMT+8, 2024-11-30 03:33 , Processed in 0.069436 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表