耳机俱乐部论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3808|回复: 4

[线材] 电源专线 空开 强插怎么接?

[复制链接]

83

主题

2104

帖子

9

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
9
注册时间
2008-8-14
发表于 2013-5-9 20:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

感谢关注耳机俱乐部网站,注册后有更多权限。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
正在施工,1个空开拉2组专线接2个强插,还是1个空开拉1组专线串联2个强插?哪个更好?
回复

使用道具 举报

78

主题

2215

帖子

21

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
21
注册时间
2006-8-14
发表于 2013-5-9 22:47:21 | 显示全部楼层
感觉是第一个,等高手解答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

250

主题

6084

帖子

33

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
33
注册时间
2006-3-23
发表于 2013-5-10 14:24:49 | 显示全部楼层
1个空开拉1组专线串联2个强插?是十分危險的.

至多是1个空开拉2组专线接2个强插, 2个强插又串联一起, 這叫做RING, 好處是可以承受太得多的電流.

1个空开拉2组专线接2个强插的好處就是對比上來比較靜.
回复 支持 反对

使用道具 举报

177

主题

8168

帖子

78

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
78
注册时间
2001-11-21

积极参与奖

发表于 2013-5-10 14:33:18 | 显示全部楼层
一般都是串接的啊,类似排插。多路专线一般人不太有施工条件
最爱短歌行
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

891

帖子

9

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
9
注册时间
2009-11-26
发表于 2013-5-11 16:27:32 | 显示全部楼层
两组墙插 两条专线。两个空开,或者一个2p空开。4个插座一般都够用了吧