|
发表于 2008-7-14 02:10:33
|
显示全部楼层
关於良好的接地处理(節錄自網頁文章)
为使带屏蔽层的电缆能够屏蔽外界的杂散电磁干扰。屏蔽层必须要有正确的连接和良好的接地。实践中,所有的设备悬浮,是在没有专门的地线条件下最常采用的一种措施。
但这是一种极不稳定的工作状态,往往会产生不稳定的随机噪声,所以整个系统要良好接地。首先应设有专门的地线,且接地电阻小于 4欧姆 。不能采用电源的零线作为音频系统设备的地线。在室外场所,可以考虑埋设临时性地线,最简单的办法是用一根一米长左右的钢管或铝合金管插入地下,并做侵盐处理,效果很好。
一般的系统都是有多台设备通过电缆连接起来的链路系统。很容易由其屏蔽系统组成链式接地方式。当某台设备上产生电磁辐射或静电感应噪声时,会由于传输线的屏蔽层和铁质设备外壳组成的接地系统使得整个系统产生感应电压。进而使系统产生一定的噪声电平,此类干扰在链路较长的音频系统上尤为明显。所以系统要尽量避免使用链式接地方式, 而应使用星型接地方式。 即每一台设备通过专门的地线接到统一接地点上,这就要求连接所有设备的音频电缆的屏蔽层要一端接地。接屏蔽层处各设备的地线通过专门的导线一个接地点连接。
如果信号传输线两端的屏蔽层都接地,必然形成接地回路。当该回路受到其它设备的电磁辐射干扰时,在电缆的屏蔽层必然会出现感应电流,以致产生严重的干扰噪声,形成地回路噪声干扰。
为保证系统不出现地环路结构,要求各设备间只能有一条接地导线互连,在要求不严谨的场合。可以让不平衡设备悬浮,通过音频信号线共用下一级设备的地线。也就是采用链形接地,但这种链形接地的级数不能太多,一般不超过2级。否则将使噪声严重增加。
机壳间的相连问题也应引起重视,比如许多设备安装在同一机架上,如果每个设备单独连接了地线,2台设备因为安装在同一机架上而使得机壳相连,当然形成了接地回路。
以上如有解释不够周详,或错漏处,请各方友好指正。谢谢!
..............................................................................................................................................................
Pan:我个人采用“星型接地”。
即把所有器材的接地都集中在前级放大器上,然後从前级放大器机壳引出一条地线,接至大厦避雷针落地。
至於我的耳机系统因为只有两件器材(CD机+耳放),因此很简单,即把CD机的电源线抽起地线不接(浮地)。把 VDH The Orchid 讯号线“地端”接在耳机放大器,然後由耳机放大器落地。
..........................................................................................................
下图是官方解说VDH讯号线的接地方法:
[ 本帖最后由 Pan 于 2008-7-14 02:38 编辑 ] |
-
-
|