 楼主| 发表于 2010-6-4 23:37:14 | 显示全部楼层
那请问大手前辈,到底是怎样的才算是正常?都亮还是都不亮?我自己那台牛就是普通的TOYOZUMI隔离变压牛
那么就是说只能根据机内接线来判断真正的火线吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

365

帖子

2

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
2
注册时间
2008-9-24
发表于 2010-6-5 07:42:54 | 显示全部楼层
我不是前辈,我就是一个抬杠的



隔离变压器主要就2个作用
1 防触电
2 滤掉高次谐波


不需要这2个功能的话只要220-110这种 那么就自耦变压器足够了


正常接法就是 二次侧任何一端都不亮(人体正常接地)而隔离变压器的输出是没必要接地的
很多时候输出端的接地是直接从输入端引入的,这个接地没有任何正的和负的作用。

输出端就无所谓哪一根是相线了,因为你没有中性线,也可以说2根都是相线



电笔亮了也就是多一个触电的危险,这年头插插头都能触电的估计不多。

你那个TOYOZUMI的我没玩过,不清楚接线方式

全部断开用万用表欧姆档量一下就可以了 一般来说一级线圈的电阻在个位数的欧姆,次级的大一些,具体数值要看变压器容量大小。一级线圈的任何头和次级线圈的任意一头都是不通的(K欧以上的电阻),没有万用表就用电池灯泡电线……

[ 本帖最后由 大手 于 2010-6-5 07:44 编辑 ]
扣字眼兼抬杠专业户
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

401

帖子

3

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
3
注册时间
2007-9-6
发表于 2010-6-6 00:56:05 | 显示全部楼层
原帖由 大手 于 2010-6-5 07:42 发表
我不是前辈,我就是一个抬杠的



隔离变压器主要就2个作用
1 防触电
2 滤掉高次谐波


不需要这2个功能的话只要220-110这种 那么就自耦变压器足够了


正常接法就是 二次侧任何一端都不亮(人体正常接地 ...


这位兄台说得在理,不能防触电的叫什么隔离变压器啊。我就说嘛,都不该亮的,终于有高人来解释清楚了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

85

主题

3970

帖子

37

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
37
注册时间
2007-2-14
发表于 2010-6-6 07:45:26 | 显示全部楼层
还有一事我还糊涂中,就是为何电源线接了零线火线都亮的插座后,这个电源线的尾插却是火线亮,零线不亮?
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

401

帖子

3

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
3
注册时间
2007-9-6
发表于 2010-6-6 17:06:23 | 显示全部楼层
原帖由 看门人 于 2010-6-6 07:45 发表
还有一事我还糊涂中,就是为何电源线接了零线火线都亮的插座后,这个电源线的尾插却是火线亮,零线不亮?


这也太奇怪了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

97

主题

3118

帖子

24

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
24
注册时间
2006-2-4
QQ
发表于 2010-6-6 20:02:26 | 显示全部楼层
原帖由 看门人 于 2010-6-6 07:45 发表
还有一事我还糊涂中,就是为何电源线接了零线火线都亮的插座后,这个电源线的尾插却是火线亮,零线不亮?

引线加上以后,感应电减弱,当然就会不亮。电笔的氖炮要有足够的电压才会亮的。
如果你有老式的电工刀,上面有个测电笔的那种,把他挂在一串钥匙上以后,你会神奇的发现,测火线的时候,手捏住绝缘部分(不去触碰原本应该用手指接触才会亮的部分),氖炮神奇的点亮了,按照理论来说没有回路怎么会亮了呢?还有零线单独断开的时候,某些用电设备还是会照样工作(这样工作是会对电器造成伤害),所以某些人声称隔离牛对地电压是0,就以为电笔不会亮。
K03X G02X 912 509 HIGH Harlekin MK II
EMS Z1R
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

365

帖子

2

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
2
注册时间
2008-9-24
发表于 2010-6-6 22:22:49 | 显示全部楼层
零线断开电器工作可能是因为电流从保护接地走了。

你那个老式电工刀的问题我没碰到过,不做评论。
扣字眼兼抬杠专业户
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

365

帖子

2

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
2
注册时间
2008-9-24
发表于 2010-6-6 22:23:40 | 显示全部楼层
原帖由 看门人 于 2010-6-6 07:45 发表
还有一事我还糊涂中,就是为何电源线接了零线火线都亮的插座后,这个电源线的尾插却是火线亮,零线不亮?


你的那个插座本来对地有电压,但是接了插头之后被保护接地等电位掉了
扣字眼兼抬杠专业户
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

225

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2006-3-12
发表于 2010-6-7 12:48:25 | 显示全部楼层
很简单的电工常识。隔离牛如果是初次级结构,绝缘够好的情况下是两端都不亮的,绝缘不够才会亮;如果是自耦结构就有可能两端亮,也可能一端亮,看中间抽头的位置和入线的相位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

3936

帖子

87

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
87
注册时间
2008-5-8
发表于 2010-6-7 14:39:13 | 显示全部楼层
TOYOZUMI隔离牛比较特殊,二次侧有E极接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

163

帖子

3

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
3
注册时间
2004-4-14
发表于 2010-6-15 01:16:34 | 显示全部楼层
我的隔离牛,输入座左侧是火线时,输出两端电笔都不亮;输入座右端是火线是,输出有一端试电笔亮,搞不懂。。。。。