今天用数字万用表测了电源相位,首先红黑表笔分别插入零火插口,读数为2××伏;接着把红黑表笔又分别插入地火插口,读数也是2××伏。

以前一直以为红黑表笔接地线和火线的读数应该为零。注,排插是rgpc 400。
回复

使用道具 举报

82

主题

3958

帖子

25

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
25
注册时间
2008-5-5
发表于 2011-4-10 21:35:31 | 显示全部楼层
地线一般和机器里的电路地、机器的外壳连在一起,地线如果带电的话会跳闸,这样就可以防止机壳漏电而产生触电~
我爱俱乐部!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2699

帖子

22

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
22
注册时间
2010-1-26
QQ
发表于 2011-4-10 21:40:29 | 显示全部楼层
我记得有的小区的地线是接在水管子上的,还有的更强大,接在煤气管道上。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

189

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2010-11-10
发表于 2011-4-10 21:49:42 | 显示全部楼层
地零应该接近0。地火和零火应该都接近2xx。

地接在水管是没有任何问题的。

如果是隔离牛的平衡供电,那么地零 = 115,地火 = 115,零火 = 230。

[ 本帖最后由 hedgehog 于 2011-4-10 21:52 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

345

主题

7117

帖子

50

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
50
注册时间
2010-3-23
发表于 2011-4-10 21:49:53 | 显示全部楼层
楼主测试到的结果是对的,你原来的理解有误
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

1191

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2010-10-11
发表于 2011-4-10 21:55:20 | 显示全部楼层
零线就是入地的
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

1548

帖子

10

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
10
注册时间
2009-8-24
发表于 2011-4-10 22:54:34 | 显示全部楼层

回复 5# 的帖子

同意此解释。同时再给LZ纠正一个误解,用万用表测220V交流电是无法测量相位的,因为220V交流电是单项电,故没有相位一说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

96

主题

6096

帖子

26

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
26
注册时间
2008-4-5
QQ
发表于 2011-4-10 23:00:52 | 显示全部楼层
印象中零线是0V,因为三组正弦电压,由于相位差叠加正好是0。由于电压并不很稳定所以不完全是0

地线是0V,因为是接地的。由于家家户户用同一条地线所以实际波动有点大

都是以大地电压为0。不知道理解错了没,求指教

[ 本帖最后由 mayao11 于 2011-4-10 23:02 编辑 ]
想看精选美女图片吗?来耳机俱乐部吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

1548

帖子

10

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
10
注册时间
2009-8-24
发表于 2011-4-10 23:14:45 | 显示全部楼层

回复 8# 的帖子

没有理解您说的“三组正弦电压”。对380V的交流电是3相4线,对于220V交流电是单项2线。对于家中的3线插头或座,其中2线是单项的220V交流电的火线和零线,另外1线是地线,是保护地。火线与零线间的电压自然不用说了,火线与地线间的电压220V,零线与地线间电压是0V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1654

帖子

11

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
11
注册时间
2006-8-6
发表于 2011-4-10 23:21:57 | 显示全部楼层
我们这里自来水公司都已经将原来金属的水管改成PVC的水管了,接水管没鸟用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

1548

帖子

10

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
10
注册时间
2009-8-24
发表于 2011-4-10 23:28:58 | 显示全部楼层
补充一点,家中的3线插头或插座,不要说成或认为是3相插头或插座,这“线”和“相”的一字之差可能会把实际的3线而误认为是3相,而3线和3相是完全不同的概念。
回复 支持 反对

使用道具 举报

136

主题

5252

帖子

26

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
26
注册时间
2005-10-9
 楼主| 发表于 2011-4-11 09:36:14 | 显示全部楼层
原帖由 right 于 2011-4-10 22:54 发表
同意此解释。同时再给LZ纠正一个误解,用万用表测220V交流电是无法测量相位的,因为220V交流电是单项电,故没有相位一说。


谢谢纠正!应该表达为分辨零火线,呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

136

主题

5252

帖子

26

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
26
注册时间
2005-10-9
 楼主| 发表于 2011-4-11 09:36:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼上兄弟们的解答!增长不少知识。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

189

帖子

1

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
1
注册时间
2010-11-10
发表于 2011-4-11 09:59:09 | 显示全部楼层
零线和地线间的电压绝对不能为0,否则说明有人把他们短接了,很危险。

但是可以尽量接近0。
回复 支持 反对

使用道具 举报

103

主题

7447

帖子

72

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
72
注册时间
2010-1-20
发表于 2011-4-11 10:04:11 | 显示全部楼层

回复 14# 的帖子

测电阻算了,电压的话0是很可能的。。。。
回复 支持 反对