奋斗了几年,终于买房了!接的二手房,豪华装修,超值!我的音响室也有了着落!本来挺高兴的,结果,悲剧了!


音响室连接着小阳台,放的洗衣机,一洗衣服系统就会有干扰!请了好几波电工之后的结论是,墙里面是裸线,绝缘皮老化有联电的地方。可是因为没有穿管,动电路必须砸墙和破开地面!但是砸墙破地面的话不现实啊,只能从墙插到系统这一块想办法了。
大伙帮忙支个招出个方案吧!滤波?还是别的东西?


墙上两个插座,器材有TCL55寸9700电视(这电视同价位简直无敌了,功率300W),华硕68v路由器,LINN KARIK转盘,NEMURIK解码,湖人V200耳放(推HD650和DT660),哈曼卡顿HK990功放(箱子是JBL4311B,功放功率是每声道100W),马兰士DV9500dvd(打算升级到oppo105D蓝光),淘宝买的倍线器一个,还有移动硬盘,爱华009卡座用的220转100变压器一个(这个变压器还在找),高配电脑一台(游戏不能停啊,装的550瓦的电源),以上就是手头全部器材了。

我需要购置什么设备?墙面两个插座,这些器材都接到哪个插座上?请大伙帮忙支招!预算一万以内!超出的话私房钱不够!也可以全部预算先搞定一个墙插来专供音响,以后再搞另一个!
回复

使用道具 举报

8

主题

286

帖子

14

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
14
注册时间
2015-1-30
发表于 2017-4-13 13:48:34 | 显示全部楼层
直接用明管放线过去,单独一路,施工做好了,也非常漂亮。
大部分电处都是属于锦上添花。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

701

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2006-4-2
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
chenbincyber 发表于 2017-4-13 13:42
"一洗衣服系统就会有干扰"  大不了洗衣服时不听音乐,不一定要花这个钱
可看看  德颂XC-1电源稳压滤波处理 ...

现在就是这么办的,悲剧的是线全连着电,背景太噪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

701

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2006-4-2
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:39:55 来自手机 | 显示全部楼层
BG5CJT 发表于 2017-4-13 13:48
直接用明管放线过去,单独一路,施工做好了,也非常漂亮。
大部分电处都是属于锦上添花。

这个思路好!谢谢!我看看可行性。我家住九楼,电表在一楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

174

主题

8191

帖子

78

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
78
注册时间
2001-11-21

积极参与奖

发表于 2017-4-13 15:23:13 | 显示全部楼层
最好还是布专线,不然启动引起的波动很难整
最爱短歌行
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

464

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2014-1-2
发表于 2017-4-13 15:34:40 | 显示全部楼层
专线套个盒子,走墙角,完全不会影响装修。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

701

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2006-4-2
 楼主| 发表于 2017-4-13 15:56:42 来自手机 | 显示全部楼层
yamuling 发表于 2017-4-13 15:23
最好还是布专线,不然启动引起的波动很难整

屋里有空开,从楼下走线还是从屋里走线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

286

帖子

14

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
14
注册时间
2015-1-30
发表于 2017-4-13 15:58:24 | 显示全部楼层
xingxingyesu 发表于 2017-4-13 14:39
这个思路好!谢谢!我看看可行性。我家住九楼,电表在一楼。

可以参考我之前一个类似回复:
http://www.headphoneclub.com/for ... &fromuid=239101
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

701

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2006-4-2
 楼主| 发表于 2017-4-13 16:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
舒万万 发表于 2017-4-13 15:34
专线套个盒子,走墙角,完全不会影响装修。

楼下走上来还是屋里的空开走线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

174

主题

8191

帖子

78

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
78
注册时间
2001-11-21

积极参与奖

发表于 2017-4-13 16:04:12 | 显示全部楼层
xingxingyesu 发表于 2017-4-13 15:56
屋里有空开,从楼下走线还是从屋里走线?

从电表走线就行了啊,如果空开进线粗,从空开也行。
最爱短歌行
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

271

帖子

3

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
3
注册时间
2016-1-19
发表于 2017-4-13 16:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
dfying 发表于 2017-4-13 16:37
洗衣机漏电问题必须解决 这是安全问题 不能容忍的

这正是我想提醒楼主的
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

701

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2006-4-2
 楼主| 发表于 2017-4-13 17:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
dfying 发表于 2017-4-13 16:37
洗衣机漏电问题必须解决 这是安全问题 不能容忍的

电工测了,洗衣机不漏,很诡异。全部线路都是联电但是不漏店。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

701

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2006-4-2
 楼主| 发表于 2017-4-13 17:18:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮忙!
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

701

帖子

4

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
4
注册时间
2006-4-2
 楼主| 发表于 2017-4-13 17:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
yamuling 发表于 2017-4-13 16:04
从电表走线就行了啊,如果空开进线粗,从空开也行。

电表在一楼,我住九楼……
回复 支持 反对

使用道具 举报

94

主题

3720

帖子

25

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
25
注册时间
2012-10-25
发表于 2017-4-13 18:48:39 | 显示全部楼层
滤波排插试试先,推荐万成的