发表于 2009-5-8 08:39:47 | 显示全部楼层
“2次侧0不能接地 不然就失去隔离的意义了。没必要为了点亮那个EARTH灯而放弃隔离效果。”

这样只是没了保护作用,但去干扰能力更强(前提接到良好的地线)
回复 支持 反对

使用道具 举报

84

主题

2280

帖子

76

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
76
注册时间
2006-8-14
发表于 2009-5-8 08:39:50 | 显示全部楼层
“2次侧0不能接地 不然就失去隔离的意义了。没必要为了点亮那个EARTH灯而放弃隔离效果。”

这样只是没了保护作用,但去干扰能力更强(前提接到良好的地线)
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

110

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2009-3-27
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:25:20 | 显示全部楼层
大手,非常感谢。无法用言语表达!我学了很多东西。


您说“金属屏蔽层必须接地。”
这个“金属屏蔽层”是不是E点?我第二张图中的接线方法对吗?



原帖由 大手 于 2009-5-7 23:24 发表 电线大段露铜(端子处有挡片不要紧,但是别的地方要用热缩管或者胶布或者硅胶)

还有,那根绿色的线(有很长的裸线)是我自己接得。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

110

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2009-3-27
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:25:41 | 显示全部楼层
大手,非常感谢。无法用言语表达!我学了很多东西。您说“金属屏蔽层必须接地。”这个“金属屏蔽层”是不是E点?我第二张图中的接线方法对吗?
原帖由 大手 于 2009-5-7 23:24 发表 电线大段露铜(端子处有挡片不要紧,但是别的地方要用热缩管或者胶布或者硅胶)
还有,那根绿色的线(有很长的裸线)是我自己接得。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

110

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2009-3-27
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:26:25 | 显示全部楼层
大手,非常感谢。 楼主| 发表于 2009-5-8 14:26:53 | 显示全部楼层
今天好像网络有很大问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

110

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2009-3-27
 楼主| 发表于 2009-5-8 15:51:23 | 显示全部楼层
大手,非常感谢。无法用言语表达!我学了很多东西。

您说“金属屏蔽层必须接地。” 这个“金属屏蔽层”是不是E点?我第二张图中的接线方法对吗?

[还有,那根绿色的线(有很长的裸线)是我自己接得。]
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

110

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2009-3-27
 楼主| 发表于 2009-5-8 15:52:01 | 显示全部楼层
不好意思,网络有问题,重复了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

3592

帖子

34

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
34
注册时间
2006-12-27
发表于 2009-5-8 16:21:08 | 显示全部楼层
日本Toyozumi的变压器效果很一般,我两个都送人了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

110

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2009-3-27
 楼主| 发表于 2009-5-8 17:21:08 | 显示全部楼层
后来出了什么问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

451

帖子

2

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
2
注册时间
2009-2-20
发表于 2009-5-8 20:05:20 | 显示全部楼层
Toyozumi的变压器需要换机内线和插座 所以完全不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

299

主题

8101

帖子

129

积分

荣誉会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
129
注册时间
2006-6-26

优秀版主奖

发表于 2009-5-9 07:55:19 | 显示全部楼层
这个牌子的隔离变压器我也在用,我觉得它的屏蔽层隔离效果不是很好。因为我用万用表的交流电压档,一头接大地,一头量输出端,无论屏蔽层接地不接地,输出端对大地的电压都差不多,效果不明显。
头条:激光鼠HiFi音响工作室
手机/微信:13901797159
淘宝店:https://orava.taobao.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1363

帖子

27

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
27
注册时间
2008-2-22
发表于 2009-5-9 08:55:57 | 显示全部楼层
顶技术贴
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

365

帖子

2

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
2
注册时间
2008-9-24
发表于 2009-5-9 10:27:32 | 显示全部楼层
因为这个是隔离变压器,所以二次侧完全没必要接(保护)地线
隔离变压器二次侧和一次侧不够成回路,没有漏电危险,把二次侧0和一次侧地接起来,反而有漏电危险

另外对于抗干扰,屏蔽层接地即可,就是把进线的PE接到出线的PE上(如果进线PE接到变压器的E,也可以从E上面拉,电路完全是一样的)

看电路的时候,导线都是“点”,而元件才是“线”
扣字眼兼抬杠专业户
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

365

帖子

2

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
2
注册时间
2008-9-24
发表于 2009-5-9 10:31:27 | 显示全部楼层
原帖由 激光鼠 于 2009-5-9 07:55 发表
这个牌子的隔离变压器我也在用,我觉得它的屏蔽层隔离效果不是很好。因为我用万用表的交流电压档,一头接大地,一头量输出端,无论屏蔽层接地不接地,输出端对大地的电压都差不多,效果不明显。


看你的接法了

正常接法,隔离变压器二次侧对大地电阻应该是无穷大(理论值),电压是量不到的(0)
你量出来一样说明你的二次侧的0借了一次侧的PE或者N