耳机俱乐部论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 6232|回复: 18

[发烧理念] 由123兄关于ARC CD8的帖子想到的电源相位问题

[复制链接]

88

主题

2635

帖子

28

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
28
注册时间
2011-3-30
QQ
发表于 2015-3-24 12:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

感谢关注耳机俱乐部网站,注册后有更多权限。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 拜倒红裙 于 2015-3-24 20:31 编辑

       最近翻看123兄在极品论坛上关于ARC CD8的帖子,其中有位叫wdf9808的兄弟询问ROCK版主说自己家的ARC CD8每天晚上都会自动开机,问是怎么回事,我看到后续的跟帖中没有人回答这个问题。因为自己也是ARC CD8用家,头一阵也遇到了这个问题,所以开贴专门说一下由这个问题引申出来的一系列问题(但愿没绕晕,呵呵)
      起因是我购入ARC CD8(国行)以后也遇到了一样的问题,不光是晚上自己开机,有时拔插电源线也会自己开机,于是我托朋友打电话给ARC的国内总代的一位维修师,他说是因为零线电压超过60V机器就会自己启动,可能是家里地线断了或者有电器零线漏电。我对这个说法半信半疑,因为如果零线带点超过60V,那就高到异常了,已经不是零线漏电或者地线损坏形成的感应电了!我和一位自己的老铁说了这位情况,某个周末他竟然带着自己的老爷子和一堆设备来我家进行彻查,朋友若此,夫复何求。顺便说一下,他老爷子是科班出身,除了在学校当老师教授电工知识和电路知识以外,自己也接接私活,有近40年的电工和电路的理论外加实践经验。
      排查从设备入墙的墙插开始,整个过程非常具有戏剧性。为方便诸位理解,我简化为以下几个步骤:
      1、墙插零线火线都带电!经测量都是220V!且地线没有问题。
      2、经过一步步的排查,发现是屋内入空开的地方零线和火线接反了!由此可见当初负责走线的电工有多么不负责和外行!于是在空开的位置进行了调整,经测量,零线带电消失。
      3、重点来了!按照很多国内烧友的观点,HIFI设备的相位应该都是插座面对自己时,地线在上,左火右零。于是进行了调整,由于当时天色已晚,我请朋友和老爷子吃了个饭,晚上9点开机。立即发现声音不对了,高频发飘,结项发散,且没有了原来ARC迷人的饱满和张力。关机,等待,果然ARC又自己重启了!我证实了自己的猜测,把墙插按照国内的标准重新进行了调整,既墙插面对自己,火线在上,左零右火。声音恢复正常,机器再也没有自己开机过。问题解决。
      后续:第二天我给朋友的老爷子打了个电话,他让我把CD机开盖把电源部分拍照发给他看,老爷子看后说这机器的确是按照左零右火的方式接的,因为火线要先过保险丝这是基本常识.....
       几点疑问和解惑:疑问1:为什么原来零火线都带电的时候声音反而是正常的?因为那时候我的墙插内是按照地线在上,左火右零的方法接的,所以阴差阳错,负负得正。疑问2:是不是国行机器和水货机器电源接入相位有区别?这我不得而知。疑问3:这也是最大的疑惑,地线在上,左火右零的说法到底是对是错?......
     最后一点恳求:我发这个帖子其实是希望抛砖引玉,希望有条件的朋友能将自己家的机器开盖,拍摄电源部分并上传,上传的照片越多,就越接近最后的真相。      
     最后发一个自己CD8的电源部分照片,希望能抛砖引玉。
回复

使用道具 举报

88

主题

2635

帖子

28

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
28
注册时间
2011-3-30
QQ
 楼主| 发表于 2015-3-24 12:41:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 拜倒红裙 于 2015-3-24 20:27 编辑

补图
DSC_0079.JPG


回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

12

主题

310

帖子

3

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
3
注册时间
2013-3-12
发表于 2015-3-24 13:01:51 | 显示全部楼层
不论哪里的标准,机器背后的电源尾座零火地都是统一标准的,如果真是错了,只能是机器装配错,或者设计错
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

12

主题

224

帖子

11

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
11
注册时间
2013-6-21
发表于 2015-3-24 14:20:56 | 显示全部楼层
我记得国标是地线在上,左零右火的。
以下两个帖子希望对你有帮助:
http://www.av199.com/thread-209352-1-1.html
http://www.av199.com/thread-156060-1-1.html
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

88

主题

2635

帖子

28

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
28
注册时间
2011-3-30
QQ
 楼主| 发表于 2015-3-24 17:03:03 | 显示全部楼层
dexterwood 发表于 2015-3-24 14:20
我记得国标是地线在上,左零右火的。
以下两个帖子希望对你有帮助:
http://www.av199.com/thread-209352 ...

感谢,看了您这个帖子我总结为两点:第一哪怕是HIFI设备,只要是国行,一定是地线在上左零右火,而不是很多烧友误以为的左火右零。第二是电源线美行和国行是有区别的,看来还是买国行的好,看来不少水货卖家要发怒了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

52

主题

1985

帖子

29

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
29
注册时间
2012-7-27
发表于 2015-3-24 17:14:46 | 显示全部楼层
拜倒红裙 发表于 2015-3-24 12:41
果然这边也不能发图,回家补上吧。

确实如此,碰到过和红裙总相近的事,也是空开接反,忙乱好几天才搞明白。
德国留学 群548305361
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

388

帖子

15

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
15
注册时间
2003-2-10
发表于 2015-3-24 17:26:07 | 显示全部楼层
插座国标是左零右火,配国标的电源线,然后电源线尾插出来,保证是左零右火
插座美标是左火右零,配美标的电源线,然后电源线尾插出来,保证是左零右火。
这个是一般标准吧。你的是机器内部接线不按常规。
回复 支持 反对

使用道具 举报

88

主题

2635

帖子

28

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
28
注册时间
2011-3-30
QQ
 楼主| 发表于 2015-3-24 17:46:19 | 显示全部楼层
eneny 发表于 2015-3-24 17:26
插座国标是左零右火,配国标的电源线,然后电源线尾插出来,保证是左零右火。
插座美标是左火右零,配美标 ...

按你的说法我机器没错啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

1153

帖子

12

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
12
注册时间
2012-4-21
发表于 2015-3-24 17:48:51 | 显示全部楼层
标准都是左零右火,区别在于地线在上还是在下。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

2510

帖子

30

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
30
注册时间
2012-10-30
发表于 2015-3-24 17:54:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 音乐潜水艇 于 2015-3-24 17:58 编辑

我最近也找电工试了一下,美标墙插,地线在下,输出左火右零。其实就是国标的,地线在上左零右火.两者一致。用美标厂线接到我的力士550A功放验证,该功放有一个相位指示灯,手触后亮表示相位正确,经验证指示灯亮,相位无误。

很多烧友都受网络某些文章误导,把相位搞反了,用了很久还不知道.所以网络烧友评价器材的文章,大多可以飘过。
CSE RG-100>Accuphase DP500/B&O CDX>力士Luxman 550A/Simaudio Moon I5> Monitor Audio MA202/Epos es14和原厂脚架/Rogers C620
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

1152

帖子

8

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
8
注册时间
2011-4-2
发表于 2015-3-24 18:00:35 | 显示全部楼层
iec电源线尾插和机器尾座的定义都是相同,区别在于电源线头子
回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

2510

帖子

30

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
30
注册时间
2012-10-30
发表于 2015-3-24 19:27:36 | 显示全部楼层

1,美标的地线是在下面的。相当于国标转个180度,两者其实一致。
2,非常重要一点所有机器机背那端的插座是国际统一规格,就是说全世界的机器输入端不管你的机器是国货、英货、美货、日货、欧货,也不管线头是欧标、英标、美标、国标、日标,面向机背,三支脚正品字形插座都一定统一是左火右零,把握这点就没错
CSE RG-100>Accuphase DP500/B&O CDX>力士Luxman 550A/Simaudio Moon I5> Monitor Audio MA202/Epos es14和原厂脚架/Rogers C620
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

0

积分

新手上路

Rank: 1

积分
0
注册时间
2012-4-19
发表于 2015-3-24 19:53:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 encoreyeah 于 2015-3-24 20:05 编辑

潜水艇讲法没错,所有机器上插电源线的尾座是国际统一规格,跟什么水货行货没有半点关系。对应的是,不管美式、英式或者国标(澳洲标)等等标的电源线(不管是发烧还是不发烧)插尾都是正品字型看左零右火的,只是插头接法不同,这些都是国际电气电工标准。如果接错,纯粹是生产者不按标准的做法,也跟什么行货水货没有关系。要测家里插座接线是否正确很简单,花20几元买个插座安全测试器,有分美标和国标插脚两种型号,插在插座上,它会亮灯,不同的灯号组合会显示接线是否正确,或者哪方面有问题,对应说明书看就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

88

主题

2635

帖子

28

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
28
注册时间
2011-3-30
QQ
 楼主| 发表于 2015-3-24 20:20:27 | 显示全部楼层
dfying 发表于 2015-3-24 18:12
http://www.headphoneclub.com/thread-291945-1-1.html

请LZ兄参考一下我的帖子,据相位传真兄说,大部分 ...

那个帖子我看过,如果您仔细看我的文章就发现我自始至终就没有按相位反接的听法听过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

88

主题

2635

帖子

28

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
28
注册时间
2011-3-30
QQ
 楼主| 发表于 2015-3-24 20:21:50 | 显示全部楼层
音乐潜水艇 发表于 2015-3-24 19:27
1,美标的地线是在下面的。相当于国标转个180度,两者其实一致。
2,非常重要一点所有机器机背那端的插座 ...

如果您说的是对的,那就是长久以来很多烧友错的太深,我记得以前铁三角饭有个专门的教程就是教改相位,如果您是对的,那说明他一直在听错误的声音.....
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

耳机俱乐部微信
耳机俱乐部微信

联系我们|有害信息举报:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|手机版|Archiver|黑名单|中国耳机爱好者俱乐部 ( 京ICP备09075138号 )

GMT+8, 2024-4-30 18:59 , Processed in 0.109446 second(s), 42 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表